福建大志制造有限公司机电、水泵加工项目(一期) 竣工环境保护验收监测报告表


2020年9月5日,福建大志制造有限公司主持召开了“机电、水泵加工项目(一期)”竣工环境保护自主验收会。参加会议的有厦门科仪检测技术有限公司(监测单位)及应邀的2名专家,共计5人。会议期间,与会代表和专家听取了建设单位关于建设项目概况、环保设施建设、运行、管理情况和竣工环境保护验收监测报告表主要内容的介绍,审阅有关验收申报材料,现场检查生产及环保设施的运行情况。根据《机电、水泵加工项目(一期)竣工环境保护验收监测报告表》,并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》《机电、水泵加工项目(一期)环境影响报告表》和南平市生态环境局的批复等要求对本项目进行验收,经过认真讨论和评议,形成如下验收意见:
一、工程建设基本情况
1.建设地点、规模、主要建设内容
福建大志制造有限公司法定代表人为黄贤波,位于福建省南平市政和县石屯镇(政和县同心经济开发区),建设机电、水泵加工项目(以下简称“项目”)。
根据现场调查,该项目2#厂房内的生产设备和环保设备均暂未设置,实际生产设备规模未达到设计规模,因此对该项目进行阶段性验收,本次验收为一期(即第一阶段)验收,实际建设规模为年产水泵、电机配件10000吨,员工人数50人,每日1班,每班8小时工作制,年工作300天,项目占地面积14990. 96m2,建筑面积18087.68 m2。
2.建设过程及环保审批情况
福建大志制造有限公司于公司于2020年4月委托莆田金舟环保咨询有限公司编制环境影响报告表,2020年6月24日获得南平市生态环境局批复,审批文号为南环审函政[2020]5号。
公司于2020年6月开工建设,2020年7月下旬建设完成。2020年7月下旬开展竣工环保验收工作。
3.投资情况
项目一期投资1650万元,其中环保投资45万元,环保投资占总投资额的2.73%。
4.验收范围
本次竣工环境保护验收对福建大志制造有限公司建设机电、水泵加工项目(一期)进行验收。
二、工程变动情况
根据现场调查,该项目厂房二内的生产设备和环保设备均暂未设置,实际生产设备规模未达到设计规模,因此对该项目进行阶段性验收,本次验收为一期(即第一阶段)验收,实际建设规模为年产水泵、电机配件10000吨,员工人数50人,每日1班,每班8小时工作制,年工作300天,项目占地面积14990. 96m2,建筑面积18087.68 m2。
抛丸落砂粉尘处理工艺较原环评和批复报备内容发生一定变化,实际抛丸落砂设备配套布袋除尘装置+15m排气筒;实际混砂过程有加水进行,因此几乎无粉尘产生,为无组织排放。开箱落砂工序产生的少量粉尘为车间内无组织排放,根据监测数据,厂界颗粒物和抛丸粉尘排放口符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准。
综上,项目不存在重大变更,符合竣工环保验收条件。
三、环境保护设施建设情况
1.废水环境保护设施建设情况
经现场核查:项目生产过程中的电炉冷却水循环使用,不排放。项目生活污水经化粪池处理达标后排入园区污水处理厂处理。
2.废气环境保护设施建设情况
电炉烟尘经集气罩收集后至布袋除尘装置处理后通过15m排气筒高空排放(P1);抛丸粉尘经配套布袋除尘装置处理后通过15m排气筒(P2);实际混砂过程有加水进行,因此几乎无粉尘产生;浇注废气车间内无组织排放;落砂产生的少量粉尘废气车间内无组织排放。
3.噪声环境保护设施建设情况
设备噪声主要经墙体隔声、距离衰减、绿化等进行处理。
4.固体废物环境保护设施建设情况
产生的固废主要为电炉熔化废渣、收集粉尘、员工生活垃圾。 
(1)收集粉尘:包括布袋除尘器收集粉尘、车间地面沉降粉尘,外售至物资回收公司。
(2)员工生活垃圾交给环卫部门统一处理。
(3)项目设备运行过程中,将添加机油,日常维修过程中将产生废机油,日常直接用于产品表面养护消耗,因此不需要处置。实际产生含油废抹布,直接混入生活垃圾进行处置。电炉熔化废渣内含有重金属,因此将其按照危废进行管控,目前于危废间内暂存。
项目产生的固体废物均得到合理处置,对环境污染较小。
四、环境保护设施调试效果
(1)废水排放情况
项目电炉冷却水循环使用,不排放。
项目生活污水经化粪池处理达标后进入园区污水处理厂深度处理,由监测数据可以看出,生活污水排放浓度符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准(氨氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1 B级标准)。
本项目废水排放能够满足本项目环评文件及南平市生态环境局批复的要求。
(2)废气排放情况
电炉烟尘经集气罩收集后至布袋除尘装置处理后通过15m排气筒高空排放(P1);抛丸粉尘经配套布袋除尘装置处理后通过15m排气筒(P2);实际混砂过程有加水进行,因此几乎无粉尘产生;浇注废气车间内无组织排放;落砂产生的少量粉尘废气车间内无组织排放。
项目电炉烟尘排放符合监测结果标准可以看出,项目有组织颗粒物排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中金属熔化炉的二级标准,即排放浓度≤150mg/m3。7月28日布袋除尘设施处理处理效率79.1%,7月29日布袋除尘设施处理处理效率77.0%。项目抛丸粉尘排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中的二级标准,即排放浓度≤120mg/m3,排放速率≤3.5kg/h。无组织废气颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值,即≤1.0mg/m3。同时,符合环境质量标准要求,故本项目不需要设置卫生防护距离。
本项目废气排放能够满足本项目环评文件及南平市生态环境局批复的要求。
(3)噪声排放情况
生产时门窗关闭,维护设备良好运行状态,车间墙体隔声及建筑屏障等措施,使噪声得到一定程度的衰减,达到减震降噪的目的。
在验收监测期间,厂界昼间噪声排放值在58-60dB(A)之间,符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类功能区排放标准要求,即昼间噪声≤65dB(A)。
    能够满足本项目环评文件及南平市生态环境局批复的要求。
(4)固废污染物排放情况
①收集粉尘:包括布袋除尘器收集粉尘、车间地面沉降粉尘,外售至物资回收公司。
②员工生活垃圾交给环卫部门统一处理。
③项目设备运行过程中,将添加机油,日常维修过程中将产生废机油,日常直接用于产品表面养护消耗,因此不需要处置。实际产生含油废抹布,直接混入生活垃圾进行处置。电炉熔化废渣内含有重金属,因此将其按照危废进行管控,目前于危废间内暂存。
固体废物处理处置措施能够满足本项目环评文件及南平市生态环境局批复的要求。
五、工程建设对环境的影响
项目电炉冷却水循环使用,不排放;项目生活污水经化粪池处理达标后进入园区污水处理厂深度处理。电炉烟尘经集气罩收集后至布袋除尘装置处理后通过15m排气筒高空排放;抛丸粉尘经配套布袋除尘装置处理后通过15m排气筒;实际混砂过程有加水进行,因此几乎无粉尘产生;浇注废气车间内无组织排放;落砂产生的少量粉尘废气车间内无组织排放。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准;生活垃圾分类收集后交环卫部门处置;一般工业固体废物外售综合利用。本项目各项污染物均能够做到达标排放或安全处置,对周边环境影响小。
六、验收结论
《机电、水泵加工项目(一期)竣工环境保护验收监测报告表》编制较规范,符合《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求。根据现场核查结果和厦门科仪检测技术有限公司提供的检测报告,项目基本能落实环保“三同时”制度以及环评文件批复中提出的各项防治生态破坏和环境污染措施,项目验收资料基本齐全,项目建设情况不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中的第八条规定的不能提出验收合格意见的各种情形,同意通过该项目竣工环境保护验收。
七、后续要求
1.加强生产设备日常运行、维护和管理,确保厂界噪声达标排放。
2.完善管理台账记录。
八、验收人员信息
验收人员信息详见验收工作组名单签到表。

福建大志制造有限公司