思洁特智能卫浴生产项目竣工环境保护验收意见

思洁特智能卫浴生产项目竣工环境保护验收意见
2022年11月9日,厦门思洁特智能卫浴有限公司主持召开了“思洁特智能卫浴生产项目”竣工环境保护自主验收会。参加会议的有专家组、厦门思洁特智能卫浴有限公司人员、福建益准检测技术有限公司(监测单位)等,共计5人。
根据《思洁特智能卫浴生产项目竣工环境保护验收监测报告》,并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《思洁特智能卫浴生产项目环境影响报告表》和厦门市海沧生态环境局的批复等要求对本项目进行验收,经过认真讨论和评议,形成如下验收意见:
一、工程建设基本情况
1.建设地点、规模、主要建设内容
厦门思洁特智能卫浴有限公司租赁位于厦门市海沧区霞飞东路2号2楼202室,租用厦门威迪亚科技有限公司厂房作为生产经营场所,建设“思洁特智能卫浴生产项目”,产品为卫浴龙头等卫浴制品。
环评报备内容为:租赁面积4594.31㎡,招聘职工80人,均不住厂,年工作300天,一班制,每天10小时,项目产能为年产卫浴制品150万套。
实际建设内容为:租赁面积4594.31㎡,招聘职工80人,均不住厂,年工作300天,一班制,每天10小时,项目产能为年产卫浴制品150万套,与环评基本相符。
2、建设过程及环保审批情况
《思洁特智能卫浴生产项目环境影响报告表》由厦门绿瑞环保科技有限公司完成编制,并于2022年10月20日取得厦门市海沧生态环境局关于厦门思洁特智能卫浴有限公司思洁特智能卫浴生产项目环境影响评价报告表的批复。
项目已于2022年10月31日在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记,排污登记编号为91350205MA34K0937X001W。
项目于2022年10月下旬开工建设并竣工投产。从立项到竣工投产,无环境违法、投诉与处罚记录。
3.投资情况
项目实际投资1000万元,环保投资11.1万元,环保投资占总投资额的1.11%。
4.验收范围
本次验收范围为思洁特智能卫浴生产项目生产线及其配套的污染防治措施。
二、工程变动情况
根据项目环评报告、批复现场调查核实情况,公司位于厦门威迪亚科技有限公司厂区内,为厦门威迪亚科技有限公司子公司。因此实际投建时,危险废物存放依托兄弟公司厦门铱科卫浴科技有限公司危废仓库内闲置区域规范存放,其他生产内容和环保措施与环评报备内容无出入,无重大变更,符合竣工环保验收条件。
三、环境保护设施建设情况
(1)废水环境保护设施建设情况
项目生产过程中无生产废水产生和外排。生活污水经厂区配套化粪池预处理后,排入霞飞东路市政污水管网,最终纳入海沧水质净化厂进行处理。
(2)废气环境保护设施建设情况
印字、网版清理和擦改均在密闭丝印车间中,网版清理和擦改均位于移印设备和丝印工位下进行。公司在印字工序设集气罩,将有机废气(以非甲烷总烃计)经集气管道后通过活性炭吸附设施处理后通过一根25m高的排气筒排放,排气筒编号为DA001。
(3)噪声环境保护设施建设情况
项目噪声主要来自于生产设备与废气处理设施风机,采取墙体隔声、距离衰减,定期维护等降噪措施,可有效降低对周边的环境影响。
(4)固体废物环境保护设施建设情况
一般工业固废废弃包装物委托有主体技术和资格的单位处置。
目前厂区未产生废活性炭,废包装容器和油墨、稀释剂等沾染抹布产生量较少,暂未签订危废协议,产生的危险废物依托兄弟公司厦门铱科卫浴科技有限公司危废仓库内闲置区域存放,待产生较多量时与有资质单位签订协议委托其转运和处置。
生活垃圾经分类收集,交由环卫部门清运。
四、环境保护设施调试效果
(1)废水排放情况
项目生产过程中无生产废水产生和外排。生活污水经厂区配套化粪池预处理后,排入霞飞东路市政污水管网,最终纳入海沧水质净化厂进行处理。
生活污水排放符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准、氨氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准。可达到海沧水质净化厂的接管要求,不会影响水质净化厂的正常运行。
(2)废气排放情况
项目非甲烷总烃排气筒出口日平均产生浓度为1.74mg/m3和1.54mg/m3,日平均排放速率为4.44×10-3kg/h和4.24×10-3kg/h,非甲烷总烃处理效率为75.2%和70.8%,符合《厦门市大气污染物排放标准》(DB35/323-2018)表2限值要求(排放浓度≤40mg/m3,排放速率≤1.5kg/h)。丝印密闭车间外非甲烷总烃无组织排放监控点最大浓度为1.78mg/m3,符合《厦门市大气污染物排放标准》(DB35/323-2018)表3限值要求 (密闭设施外浓度≤4.0mg/m3)。厂界非甲烷总烃最大浓度为1.26mg/m3,符合《厦门市大气污染物排放标准》(DB35/323-2018)表3限值要求 (厂界浓度≤2.0mg/m3)。
(3)噪声排放情况
监测结果表明,项目厂界的昼间噪声值在52.0~59.2dB(A)之间,符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中3类标准(昼间≤65dB(A)),项目夜间不生产。
  (4)固废污染物排放情况
五、工程建设对环境的影响
项目建成后,全厂来看,生活污水经化粪池处理后达标外排,不产生和外排生产废水;有机废气直接通过收集装置收集之后一起经过活性炭吸附设施后经25m高排气筒达标排放;项目的厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求;一般工业固废废弃包装物委托有主体技术和资格的单位处置;目前厂区未产生废活性炭,废包装容器和油墨、稀释剂等沾染抹布产生量较少,暂未签订危废协议,产生的危险废物依托兄弟公司厦门铱科卫浴科技有限公司危废仓库内闲置区域存放,待产生较多量时与有资质单位签订协议委托其转运和处置;生活垃圾分类收集,交由环卫部门清运。本项目各项污染物均能够做到达标排放或安全处置,对周边环境影响小。
六、验收结论
《思洁特智能卫浴生产项目竣工环境保护验收监测报告》编制较规范,符合《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求。根据现场核查结果和福建益准检测技术有限公司提供的检测报告,项目基本能落实环保“三同时”制度以及环评文件批复中提出的各项防治生态破坏和环境污染措施,项目验收资料基本齐全,项目建设情况不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)中的第八条规定的不能提出验收合格意见的各种情形,同意通过该项目竣工环境保护验收。
七、后续要求
1.加强危废仓库的规范化管理。
2.加强车间密闭,废气收集与处理设施的日常运行维护,定期更换活性炭,确保废气污染物稳定达标排放。